התשובה היא ג'
לפי
08 – מפרט כללי למתקני חשמל
08.08.01.06
גובה התקנת
אבזרים
מפסקי הזרם ובתי התקע יותקנו במפלס הנדרש במסמכי החוזה ובהתאם -
לתקנות.
בדירות מגורים, אם לא צויין אחרת, יהיה מפלס ההתקנה )של מרכז האבזר( מעל
פני הריצוף כמפורט להלן:
א. מפסק – 130 ס"מ;
ב. מפסק לדוד מים חמים, תנור אמבטיה – 170 ס"מ;
ג. בתי תקע בחדרים - – 80 ס"מ;
ד. בתי תקע למכונת כביסה, למקרר ולתנור - – 170 ס"מ;
ה. בית תקע מעל משטח עבודה במטבח - – 130 ס"מ;
ו. אבזרי טלפון וטלוויזיה – 80 ס"מ;
ז. לחיץ בחדר מדרגות – 100 ס"מ;
אבזרים במקלט או במרחב מוגן יותקנו בהתאם לדרישות בתקנות החלות על
אבזרים אלו וכאמור בפרק 58/59 מרחבים מוגנים ומקלטים.
Yossi Ovadia0 נקודות ·
יותר מ-6 חודשים
( תגובות)
מוניטין: 1
אולי בבתים לאנשים בגובהה של 1.20 מ התקן הוא 1.40
isamal Krinawi0 נקודות ·
יותר מ-6 חודשים
( תגובות)