איפה התקן שמורה על 12 בר?
צנרת מים במבנה הכוונה לדירה? ..
כל אינסטלטור אומר אחרת בין ב ל 6 , בין 2 ל 5.5 וכו וכו נראה שזה הגיוני לבדוק מול בודק אינסטלציה
Adki Adgg0 נקודות ·
יותר מ-6 חודשים
( תגובות)
מוניטין: 16
תשובה ב' נכונה
57 – מפרט כללי לקווי מים, ביוב ותיעול
57038
בדיקת לחץ
בקווי מים
וסניקה
(כללי)
570381
כללי
לאחר השלמת הצנרת ויציקת כל מבני הבטון הקשורים בה ואחרי הכיסוי החלקי,
ייבדק הקו בדיקת לחץ הידרוסטטית. הבדיקה תבוצע בצנרת כולה או בקטעים.
בדיקת הלחץ תבוצע אך ורק בנוכחות המפקח. בדיקת לחץ לקווי צינורות
מחוברים בהברגה תבוצע עם השלמת חיבור הקטעים ולפני השלמת הציפוי או
עטיפת ה"ראשים".
לחץ הבדיקה ייקבע על- ידי המפקח. בכל מקרה הלחץ הדרוש יושג על ידי משאבת
לחץ מיוחדת או על ידי חיבור למקור לחץ מתאים. כל הציוד, האבזרים
והמכשירים המשמשים לבדיקת הלחץ יהיו טעונים אישור המפקח.
בהעדר דרישה אחרת תהיה הבדיקה בלחץ ששיעורו גדול פי 1.5 מלחץ העבודה
במערכת.
2. תקנות התכנון והבנייה (תכן הבנייה) (תברואה), תש"ף-2019
לחץ אספקת מים
13. הלחץ המרבי והמזערי במוצא הקבועה יהיה כמפורט בטבלה שלהלן:
לחץ מרבי ומזערי במוצא הקבועה
סוג מערכת
לחץ מזערי (בר)
לחץ מרבי (בר)
1
מים חמים וקרים לצריכה
1.5(1)
6.0(1)
2
כיבוי אש באמצעות מתזים
לפי דרישות ת"י 1596
3
כיבוי אש באמצעות ברזי כיבוי וגלגלוני צינורות גמישים
1.4(2)
7.0(1)
(1) לחץ קבוע (סטטי) במוצא הברז;
(2) לחץ משתנה (דינמי) במוצא הברז, בספיקה המזערית הנדרשת לצורכי כיבוי אש.
Adki Adgg0 נקודות ·
יותר מ-6 חודשים
( תגובות)
מוניטין: 16
לחץ אספקת מים מרבי : 6
לחץ ששיעורו גדול פי 1.5 מלחץ העבודה
במערכת
=9
יחיאל פוליקמן0 נקודות ·
יותר מ-6 חודשים
( תגובות)
מוניטין: 10
מפרט כללי
למתקני תברואה
07.18.01
בדיקות
אטימות ולחץ
של מערכות
לאספקת מים
ד. לחץ המים בקטע הנבדק יועלה בהדרגה, עד להשגת לחץ הבדיקה. לחץ הבדיקה לא
יהיה נמוך מלחץ העבודה המירבי כפול 5.1 ,אך לא נמוך מ-0.12 בר;