שאלה 244 מתי יש לבדוק פיגום ממוכן?

1
done
by
מיין לפי
by Elior Kindler
Elior Kindler 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 60
תשובה ד!! בדיקת פיגום ממוכן תק' תשנ"א-1991 50. (א) מבצע הבניה אחראי לכך שפיגום ממוכן ייבדק בדיקה יסודית בידי בודק מוסמך כמשמעותה בסעיפים 76 ו-81 לפקודה, בכל אחד מאלה: (1) מיד אחרי התקנתו באתר ולפני התחלת השימוש בו; (2) מיד אחרי כל תיקון במערכת ההרמה או התליה ולפני הפעלתו מחדש; (3) אחת לששה חדשים לפחות, אחרי תאריך הבדיקה האחרונה, כל עוד הוא מותקן באתר. (ב) לא ישתמשו בפיגום ממוכן אלא אם כן נבדק בדיקה יסודית כאמור בתקנת משנה (א).