בטיחות בטיחות מנהלי עבודה בבניין אליה פלח

לחץ כאן לכל השאלות

שאלה 244 מתי יש לבדוק פיגום ממוכן?

1
done
by
מיין לפי
by Elior Kindler
Elior Kindler 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 60
תשובה ד!! בדיקת פיגום ממוכן תק' תשנ"א-1991 50. (א) מבצע הבניה אחראי לכך שפיגום ממוכן ייבדק בדיקה יסודית בידי בודק מוסמך כמשמעותה בסעיפים 76 ו-81 לפקודה, בכל אחד מאלה: (1) מיד אחרי התקנתו באתר ולפני התחלת השימוש בו; (2) מיד אחרי כל תיקון במערכת ההרמה או התליה ולפני הפעלתו מחדש; (3) אחת לששה חדשים לפחות, אחרי תאריך הבדיקה האחרונה, כל עוד הוא מותקן באתר. (ב) לא ישתמשו בפיגום ממוכן אלא אם כן נבדק בדיקה יסודית כאמור בתקנת משנה (א).
by
by Ali Shqerat
Ali Shqerat 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 78
ד
by
by isamal Krinawi
isamal Krinawi 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 125
תשובה ד
by
by Nir ddd
Nir ddd 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
ד
by
by Rami Marciano
Rami Marciano 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 51
ד
by
by עטאלה אבו
עטאלה אבו 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
ד
by
by Vladimir Bojenok
Vladimir Bojenok 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
ד
by

* השאלה נוספה בתאריך: 01-11-2021