הנדסת בניין (סמי שמעון) בטיחות בבניה סמי שמעון -נימרוד וליאון

לחץ כאן לכל השאלות

מה תהיה התוספת לעומס שיוטל על קורות בטון במשקל 1000 ק"ג כאשר זווית הפתיחה בין ענפיפ במענב דו ענפי היא 60 מעלות?

1
done
by
מיין לפי
by Wissam Sawaed
Wissam Sawaed 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
למה 15%
by
by Yehonatan Cohen
Yehonatan Cohen 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
למה באמת 15? אפשר בבקשה הסבר מפורט..?
by
by Oriel Kamer
Oriel Kamer 3 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
אפשר הסבר בבקשה?
by
by Rafi Tal
Rafi Tal 3 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 60
הסבר חישובי יתקבל בברכה
by
by Gal Nagar
Gal Nagar 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
אפשר הסבר בבקשה?
by
by Alon Dahan
Alon Dahan 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
אשמח להסבר
by
by Tal Bello
Tal Bello 2 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 290
120מעלות מפחית 50% 90 מעלות מפחית 30% 60 מעלות מפחית 15% 30 מעלות מפחית 3% מהעומס המותר
by
by Asif Harush
Asif Harush 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
אני יודע שהוא מפחית 14%
by
by קרן הופמן
קרן הופמן 2 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 30
המקדם לשקלול עומס מותר למענב דו ענפי בזוית שבין 0-90 מעלות הוא 1.4 אף אחת מהתשובות אינה נכונה
by
by מיכאל ניר
מיכאל ניר 2 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 481
t=w/cos. זו נוסחא שהעומס שוה למשקל חלקי כוסינוס הזוית. מחלקים את זוית הפתיחה לשנים, נמצא זוית עליונה 30 מעלות, ומחלקים את המשקל לשנים (שני ענפים) ממילא נמצא 500 ק"ג לכל ענף אילו הנשיאה תהא אנכית, מכיון שהענף הולך הצידה - עלינו לחלק את המשקל בכוסינוס 30 מעלות, יוצא 1154, שהוא תוספת של 15 אחוז בקירוב
by

* השאלה נוספה בתאריך: 22-06-2017